聲測管如何正確的進行注漿操作?此文由本站提供編輯整理,轉載請聯系我們
其實聲測管進行注漿的方法很簡單,大致分為以下兩種情況:
1、將聲測管改為注漿管來使用時,在聲測管底部側邊每間隔4cm左右打一個孔,對稱打兩排,每排3個即可。然后在頂管進行車絲,以便能與注漿機相連接。
2、聲測管檢測完了以后將它填滿,用細軟管并在底部加一節一米左右的鋼管,深入聲測管內,另一端連接注漿機,進行灌注即可。
聲測管都無需處理,但是若是遇到樁基承載力不夠的時候,不過這種情況極為少見。
建議你可以看看缺陷樁后壓漿處理的相關內容。
樁基聲測管是現在橋梁建設必不可少的聲波檢測管。
樁基聲測管的常見規格是50、54、57。
樁基聲測管的常見長度是6米,底部連接注漿器。再開始注漿之前,檢查好了以后。
二、管理措施
1、在項目部成立后注漿施工管理小組。
2、挑選技術過硬,經驗豐富的施工班組,作業工人不少于5人。
3、編寫專項施工方案。
2.2施工機械及工具準備
1、灌漿泵一臺(壓力大于10Mpa);
2、灰漿攪拌機一臺(不要攪漿太慢,與灌漿泵協調);
3、600L帶攪拌裝置的儲漿筒;
4、20和40目濾網(過濾漿液用);
5、止漿閥3只:堵頭3只;磁性表座2只;
6、高壓灌漿膠管一條(起施工方便作用,長度滿足施工即可);
7、高壓灌漿膠管與灌漿管的連接件3只(起方便裝卸作用);
三、后注漿施工措施
根據設計文件要求,抗壓樁AZH2、AZH3采用樁端后注漿,抗壓抗拔樁BZH1、BZH2、BZH3采用樁側測后注漿。
3.1主要材料 1、水泥:采用42.5級的普通硅酸鹽水泥。 2、水灰比:根據土的飽和度確定:飽和土為0.45-0.65;非飽和土為0.7-0.9;松散碎石土、沙礫、卵石為0.5-0.6;粗粒土取較小值。 3、注漿管:考慮用超聲波檢查砼質量的聲測管作為壓漿管(3根)。 注漿管是利用聲測管做為注漿管,樁側注漿管在樁頂下8m每間隔9m開Φ6~8mm孔,開孔部位用膠布緾裹。

終止注漿壓力: 終止注漿壓力根據土層情況確定:對風化巖,非飽和性粘土及粉土,注漿壓力宜為3~10MPa。
利用聲測管代替注漿管,聲測管用Φ57×3.5鋼管制作。1)注漿管制作: 樁端注漿時,在聲測管底部四個方向鉆四排Φ6~8mm注漿孔,在樁頂部以下8m每隔9m沿鋼管四個方向鉆四排Φ6~8mm注漿孔,用密封膠布緾裹好,在橡膠皮兩端用鐵絲扎牢。2)注漿管安裝: 注漿管接長采用套接法,套接頭的方向應向下。注漿管連接好以后應用8#鐵絲按每兩米一道與鋼筋籠主筋捆綁在一起,三根管應成正三角形布置。 注漿管安裝時底部應與鋼筋籠平齊(鋼筋籠下到樁底),上部應高出砼超灌層100mm。口部用塑料套封口。起吊時應防止變形、斷裂,鋼筋籠安裝完成后,并用塑料套密封。
3、清水開塞 在樁基混凝土澆筑完2~3天,用清水開塞,開塞壓力為0.6~1.0MPa,壓水量一般控制在0.6m3左右,水能不斷注入,同時壓力也能穩住說明己開塞成功。 4、注漿 1)漿液制備 本工程樁基持力層為微風化泥巖和中風化泥巖,水灰比宜按0.5~0.6,取較小值0.5。漿液用攪拌桶制備,300千克水配600千克水泥。并加入適量減水劑。水泥漿要充分攪拌,從攪拌機倒出的水泥漿必須經過過濾。水泥漿供應不得中途停頓。 2)注漿 開動注漿機,打開連通閥。壓漿應低檔慢壓。低檔慢壓既能有效防止壓力突然增大無法壓漿的情況,也能防止漿液順著樁身上竄或從其他的地方冒出,隨著壓漿量的增加。注漿流量不宜超過75L/min。 注漿作業起始時間:壓漿在超聲波檢測結束且混凝土強度達到設計強度75%以上是進行壓漿,不遲于成樁30d后。 注漿作業與成孔作業點的距離不宜小于8-10m; 3)終止注漿條件 滿足下列條件之一時可以終止注漿:a、注漿總量和注漿壓力達到設計要求;b、注漿量達到設計量的75%;c、注漿量達到設計量的75%,且樁頂或地面出現明顯上抬。 5、記錄內容應包含注漿樁號、時間、注漿量、壓力參數等內容。
四、質量保證措施
1、安裝注漿管前應清除管內雜物;注漿頭須插入樁底;注漿管下到位后,應在管內注滿清水,再用管帽封閉。
2、注漿前應對注漿泵、灰漿攪拌機和注漿管線進行檢查,使其處于完好狀態。
3、為了保證水泥漿的質量,必須采取計量投料,嚴禁使用過期或受潮的水泥。
4、漿液的水灰比在注漿過程中應從大逐漸變小,開始先注入300-500L水灰比1:0.7左右的稀漿,以保證注漿效果。
5、注漿必須連續進行,如果因故中斷應立即處理,盡快恢復注漿,以保證注漿質量。
6、注漿時要做好注漿壓力,注漿量、注漿時間及其異常情況的記錄工作。
7、注漿時按設計要求控制好注漿量和注漿壓力,并綜合考慮兩者的關系以確定結束注漿的依據。
8、注漿順序采用先周邊樁后中間樁,中間成片的樁注漿時采用呈梅花狀間隔注漿的順序。注漿作業與成孔作業點的距離不宜小于8-10m。
9、成樁后實施高壓注漿尚有一段時間。相信大家現在對聲測管怎么注漿已經比較清楚了。